久久机热综合久久国产,国产亚洲日韩在线播放更多,亚洲中文字幕在线观看视频,国模精品视频一区二区三区

您好,歡迎訪問泰方機械有限公司官網!

138-1293-0229
0512-36836661
電纜支架水平間距-常見問題-高速絞線機|束絲機|絞銅機-高速絞線機廠家
聯系我們

高速絞線機|束絲機|絞銅機-蘇州泰方線纜機械有限公司

地址:昆山市周市鎮盛帆路268號
手機:138-1293-0229

咨詢熱線0512-36836661

電纜支架水平間距

發布時間:2024-04-16人氣:424

電纜支架水平間距兩個電纜支架的最小距離電纜支架層架間間距(電力電纜200mm;(控制電纜150mm;電纜支架最上層至豎井頂部或樓板的距離不小于150~200mm。
電纜線槽支架間距是多少誰能告訴我電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于2m;直線段不大于2m.跨距宜為1.5-3m。
垂直敷設時,其固定點間距不宜大于2m。
電纜的支架是怎么算的公式:50*角鐵質量+50套*2根*2m每根*通絲質量=總質量根據規范一般電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于2m。
電纜溝支架間距通常是多少如有特殊要求,可根據實際情況定制。
安裝宜水平走向,如傾斜則需采用其他措施固定電纜。
要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝。
電纜支架如何計算按照電纜溝的支架大樣計算工程,間距圖紙上都有的,圖紙上沒有的話應有說明做法。
或者圖集,我遇到的電纜溝分單溝單支架,單溝雙支架,雙溝單支架。
橋架三角支架的規范電纜橋架支架應根據圖紙要求及現場情況制作;安裝時應拉通線控制水平及垂直度;電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5,2m;垂直安裝的支架間距不大于2m。
水電電纜橋架水平安裝規范多少米做一個支架當設計無要求時。
水平橋架安裝支架間距及支架規格水平橋架固定支架1.5到2米—個。
橋架載荷標準是按支架間距為2米來設計的,水平安裝的電纜橋架支架的距離為1.5~3m。
水平橋架安裝規范金屬橋架直線段每隔50m應予留伸縮縫20-30mm。
電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5m~2m。
垂直安裝的支架間距不大于2m。
一般橋架的吊架的間距該怎么確定一般情況:電纜橋架安裝方式為水平安裝時,支架間距為1.5~3m;電纜橋架安裝方式為垂直安裝時,支架間距不大于2m,特殊情況:橋架起點和重點處。
地鐵區間電纜支架如何安裝安裝施工方案:1支架制作安裝依據施工圖設計標高及橋架規格,現場測量尺寸,然后依照測量尺寸制作支架,支架進行工絞線機廠化生產,全部配件做防腐處理。
300橋架支架間距規范根據規范一般電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于2m;根據上述規則先計算支吊架的數量。
橋架支架之間的間距是多少?請老師指點。
謝謝一般項目:直線段電纜橋架長度超過30M設有伸縮節,其連接宜采用伸縮連接板。
電纜橋架跨越建筑物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。
電纜橋架的支架一般按多大間距布置電纜橋架水平敷設一般為1.5-3米,垂直敷設不超過2米。
誰能告訴我電纜橋架吊架是多少當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于2m。
電纜線槽支架間距是多少誰能告訴我橋架按常規做法是二米一節,支架選用也按二米一個考慮,距轉彎處1M增加一個支架.因條件限制需做成大跨度橋架,如6~9M一節。
400橋架支架間距規范橋架有好多的型號400是橋架的型號,常規橋架載荷是按支架間距2米設計的,當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m。
200橋架支架間距規范規范電纜橋架內纜線水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3至5m處進行穩固。
規范橋架水平鋪設時,支撐間距通常為1.5至3m,垂直鋪設時。
橋架支撐架多少米一個國標一般常規來說橋架國標載荷標準是按支架間距為2米來設計的,當項目無具體要求時,水平安裝的電纜橋架支架的距離為1.5~3m。
儀表電纜保護管支架有無規范儀表電纜保護管支架規定:1一般規定:1.1電纜、電線的絕緣地租試驗應采用500V兆歐表測量,100V一下的線路應采用250V兆歐表測量;電阻值不應小于5MΩ。
橋架支架安裝尺寸規范表電纜橋架宜高于地面2.2m以上,電纜橋架頂部距頂棚或其它阻礙物不能小于0.3m,電纜橋架總寬不應小于0.1m,電纜橋架內橫斷面的填充率不能超出50%。
200mmx100mm電纜橋架的吊桿間距是多少200mmx100mm電纜橋架的吊桿水平敷設時間距一般為1.5-3M,垂直敷設時,一般不大于2M。
電纜橋架支架間距標準規范電纜橋架支架間距標準,一般根據電纜粗細,支架間距為,三米,五米,八米。
電纜橋架支架間距標準,一般根據電纜粗細,支架間距為,三米,五米,八米。
電纜橋架支架規范1槽式大跨距電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不得小于1/100。
2電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5mm。
電纜溝角鐵支架間距要求平衡、豎直,同側支架水平間距80厘米,雙側支架錯開安裝,保證支架均衡承載。
誰知道電線管支架距離一般是多少電力電纜在電線電纜溝中進行支架安裝時,電力電纜固定在支架或隧道的墻上,水平敷設時,當電力電纜的外徑等于或小于50mm時應每隔1m加一道支撐柱。
600x600電纜溝支架做多大間距80厘米。
電纜溝,電纜渠道的凈寬及電纜型號大小選擇支架規格。
SFZ–3/540支架適用于放置三根電纜,SFZ–2/430支架適用安置二根電纜。
電纜沿墻敷設驗收規范電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。
電纜的首端、末端和分支處應設標志牌,注明電纜編號、型號規格、起點和終點。
電纜橋架隔板有什么要求規范編制施工方案:根據閱圖和勘察記錄,選定電纜橋架在不同建筑結構路段的安裝形式;根據合同工期和施工人員組成確定施工組織。
請問電纜溝內支架的間距是多少電纜支架的間距是1米。
1米橋架支架距離一般項目:直線段電纜橋架長度超過30米設有伸縮節,其連接宜采用伸縮連接板。
電纜橋架:跨越建筑物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。
橋架安裝隔多少米應該加一個固定支架橋架載荷標準是按支架間距為2米來設計的,水平安裝的電纜橋架支架的距離為1.5~3m;垂直安裝的電纜橋架支架的距離不大于2m.水平橋架固定支架1.5到2米—個。
超市照明橋架安裝間距照明橋架安裝間距1.5到2米—個。
這樣燈光分配均勻。
橋架載荷標準是按支架間距為2米來設計的,水平安裝的電纜橋架支架的距離為1.5~3m。
橋架吊筋間距的規范要求標準中的橋架承載重量都是按照2米一個支架設計的,一般情況:電纜橋架安裝方式為水平安裝時,支架間距為1.5~3m。
橋架支架的安裝間距是多少支吊架間距應不大于單節直通的長度。
在兩個支吊架之間不應出現一個以上的連接點(即兩橋架間連接)。
誰知道電線管支架距離一般是多少一般水平布管時1~1.2米,垂直布管時1.5米左右。
電力電纜在電線電纜溝中進行支架安裝時,電力電纜固定在支架或隧道的墻上,水平敷設時。
橋架多少米做一個固定支架橋架3米到6米做一個固定支架。
槽式電纜橋架由室內進去室內的時候,電纜橋架的向外坡度不得小于1%。
絞線機

蘇州泰方機械有限公司
產品分類一覽表
高速押出機系列
電子線押出機電源線押出機光伏線押出機汽車雙色線押出機民用線設備
低煙無鹵押出機BV線押出機電力電纜押出機鐵氟龍押出機硅膠線押出機
氟塑料擠出機輻照橡膠線押出機橡膠硫化擠出機物理發泡押出機化學發泡押出機
高速串聯生產線扁銅帶押出機三層絕緣導線押出機纖維打包帶設備銅排擠出機
3D打印膠條設備 造粒機


高速絞線機系列
200P高速絞線機300P高速絞線機400P高速絞線機500P高速絞線機630P高速絞線機
800P高速絞線機1000P高速絞線機1250P高速絞線機高絞機絞絲機
絞銅機絞線機束絞機束絲機銅線機
單絞成纜機系列
懸臂式單絞成纜機630型懸臂式單絞機800型懸臂式單絞機1000型懸臂式單絞機1250型懸臂式單絞機
旋框式單絞成纜機630型旋框式單絞機800型旋框式單絞機1000型旋框式單絞機1250型旋框式單絞機
立式單絞機臥式單絞機


雙絞成纜機系列
630型雙絞成纜機800型雙絞成纜機1000型雙絞成纜機1250型雙絞成纜機雙絞成纜機
退扭對絞機系列
500型小懸臂高速對絞機高速絞對機立式對絞機立式退扭機
三倍退扭對絞機雙盤退扭機退扭對絞機臥式對絞機臥式退扭機
高速繞包機系列
包紙機薄膜繞包機高速包絲機高速絲包機換位導線紙包機
立式單層繞包機立式繞包機立式三層繞包機立式雙層包帶機立式雙層繞包機
立式雙頭雙層繞包機立式紙包機膜包機四對繞包機銅帶紙包機
臥式單層繞包機臥式多層繞包機臥式多層紙包機臥式繞包機臥式雙層包帶機
臥式雙層繞包機云母帶繞包機紙包機組合導線紙包機
Type-C立式纏繞雙包機極細線全自動高速繞包機臥式紙包機PTFE四氟薄膜繞包燒結機 
自動成圈機系列
小截面成圈打扎機中截面成圈打扎機大截面成圈打扎機立式網狀成圈機臥式網狀成圈機
梅花落桶機自動搖盤機自動搖盤包膜機1040型電線搖盤包膜機1860型電纜搖盤包膜機
放線機系列
立式張力放線架臥式張力放線架日式雙軸放線架日式磁粉張力放線架單軸主動張力放線架
高速主動放線架無軸式磁粉張力放線架無軸式主動張力放線架雙軸主動張力放線機雙軸主動張力放線架
多頭并絲銅線放線架多頭主動張力放線架甩桶放線架端軸式放線架龍門式放線架
收線機系列
單軸收線機雙軸收線機無軸式收線機無軸式雙軸收線機磁條收卷機
自動換盤收線機象鼻式牽引收線機梅花落桶收線機端軸式收排線架龍門式收排線機
拉絲機系列
細微拉絲機微拉機微拉連續退火機小拉機雙頭小拉機
小拉連續退火機中小拉機中小拉連續退火機雙頭小拉連續退火機中拉機
中拉連續退火機雙頭中小拉機中大拉連續退火機大拉連續退火機多頭拉連續退火機
8頭拉連續退火機16頭拉連續退火機并絲放線機并絲收線機小拉自動換盤機
緊密收線機梅花落線機退火鍍錫機

其它電工設備
叉式絞線機管式絞線機框式絞線機籠式絞線機搖藍式成纜機
銅帶鎧裝機



周邊輔助設備
履帶牽引機高速裁線機高速纏繞機卷磁機彩排并線機
復繞機-倒軸機立式注條機臥式注條機加熱型過粉機工頻火花機
高頻火花機激光測徑儀銅線預熱器銅粉過慮器上色過油機
雙輪張力機自動裁線機自動混料機機頭與模具




TAG: 絞線機  

推薦資訊

138-1293-0229
<sup id="4mg2k"><strong id="4mg2k"></strong></sup>
  • <blockquote id="4mg2k"></blockquote>
  • <kbd id="4mg2k"></kbd>
  • <strong id="4mg2k"></strong>
  • <bdo id="4mg2k"><strong id="4mg2k"></strong></bdo>
  • 久久机热综合久久国产,国产亚洲日韩在线播放更多,亚洲中文字幕在线观看视频,国模精品视频一区二区三区